Update OC32 met nieuwe flash gaat fout (is intussen verholpen, zie laatst toegevoegde tekst)

Goedemiddag,

Na update van mijn TM44's naar versie 1.210 en RMU naar versie 1.402 wilde ik ook de OC32's bijwerken. Kortgeleden is een vierde OC32 aangeschaft, die versie 3.200 blijkt te hebben, hiermee wilde ik de overige drie gelijk trekken.

Update van de eerste OC32 werkte niet, er kwam een 'rode' melding in de logfile en nu blijven de groene en de oranje led voortdurend branden. Ook via disconnect in de bootloader gaan die leds niet meer uit. Update van een volgende OC32 werkt nu (uiteraard) ook niet, wel geprobeerd maar aangezien de eerste connected blijft gaat dit niet werken.

Uit- en weer aanzetten van de baan helpt niet, OC32 no. 1 blijft de twee leds continu tonen.
Inmiddels kan ik met de bootloader niets meer, communicatie met de gekozen poort blijkt niet mogelijk.

Hoe dit op te lossen?

==============
Laatst toegevoegd 6-10-2021, 19:08 :
Door opnieuw flashen van de RMU met een eerdere versie (1,311) werd na disconnect de OC32 weer bereikbaar, ik heb nu de eerste drie OC32's met versie 3.100 geladen.

Met vriendelijke groet,
Arie den Heijer

Geoemiddag

Ik heb hetzelfde probleem, waarbij ik mijn OC32NG van 3.0.1 naar 3.20 wil flashen.
Mijn eerste OC32 had geen probleem maar m'n tweede blijft permanent hangen met twee brandende leds en geen connectie mogelijk.
Ik heb ook geprobeerd andere versies te installeren, maar het probleem blijft bestaan, wat ik ook probeer.


Netherlands

Sluit de OC32 eens rechtstreeks aan op de U485 of RM-C, dus zonder andere modules.

Mvg, Leon

Hallo Leon,

Het probleem verholpen door op de modules de RS 485 te verplaatsen. ik had laatst de modules anders bedraad en daarbij vergeten de jumpers te verzetten.


 